• 地下车库安装管道应怎样套定额

    我的工地已完工,原管道设计都为室外地沟内施工,由于甲方急于回填绿化,已不具备做地沟条件,甲方要求将管道在地下车库内铺设,现在审结算了,甲方一定要按照管道室外安装套项,这样做是否合理,请各位大侠帮忙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现在审结算了,甲方一定要按照管道室外安装套项,这样做不合理,因为定额编制室内及室外管道安装定额子目是按其施工复杂程度考虑的,其划分也是按建筑物外墙皮为分界线的,既然室外管道已从室外地沟转移为地下车库室内安装,根据定额说明中,室内外管道划分的界限的规定,应执行室内管道定额子目

    2012-01-15 23:33:15 

  • 我的工地已完工,原管道设计都为室外地沟内施工,由于甲方急于回填绿化,已不具备做地沟条件,甲方要求将管道在地下车库内铺设,现在审结算了,甲方一定要按照管道室外安装套项,这样做是不合理的,你应该办理签证,以签证形式按“室内管道”相应的定额子目去套用就行了。

    2012-01-16 07:23:34 

  • 室外管道管件含量少,室内管道定额管件含量多,与实际发生对比一下就知道是否合适。

    2012-01-16 08:54:40 

  • 1、地下车库安装的任何管道都必须是执行室内管道安装的相关定额。 2、建设单位变更将室外管道变更改为室内地下车库内安装,应该也必须是有相应的变更通知单或者依据的,建设单位不认可执行室内工程定额也是错误的、没有道理的。 3、所以应该安装相关定额解释说明并结合甲方变更的相关手续依据与甲方交涉。如果甲方有相关专业知识时肯定是会改变认同执行室内定额的。 4、万一甲方坚持不同意的时候还可以找所在地的定额站或者有权威的造价咨询公司进行处理。

    2012-01-16 08:12:32 

  • 我也刚审完一个结算(代表甲方),大型地下车库管网,执行的就是室外定额,不过给了脚手架搭拆费。简单套用室内定额是行不通的。现在很多小区管网设于地下车库,划分室内外管道定额当时定额测定时,也未必考虑。再者说,管道定额不只是分室内外这么简单,比如室外小区热力管网是不能计算采暖系统调整费的,设于地下车库,就成室内,能计取系统调试费吗? 就你提出的问题来说,主要看地下车库管道施工情况,如无阻挡直线敷设,套室外管道,你都沾光,如果管道敷设复杂,管件用量符合室内管道定额,就可套用室内定额,如果管道敷设很复杂,还可以执行工艺管道定额。 总之,预算定额是为甲乙双方服务的,人材机秏量及利润合理就可行。国家定额执行的同时,也鼓励有实力的大单位企业编制补充定额。

    2012-01-19 12:46:45 