hwq6666 2014-04-24 10:02:18 | 四川省 云翻样 | 817查看 4回答
识别负筋问题
在识别负筋的时候,发现识别出来的负筋比CAD图中的要短,然后我去CAD图中量尺寸,发现CAD的负筋是以梁边标注的,而广联达中是以梁中心线标注的,那么请问,我在广联识别负筋中,直接识别负筋然后选择双边标注不包含支座,这样计算式准确的吗?问题补充:如果不行,是否需要按cad图纸中的尺寸,以梁中线为基准去标注。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸上的负筋 一般是有大样图的如果没有 就直接在CAD里面拉个尺寸看下是从梁中心线开始的 还是梁边线开始的 你的是从梁边线开始的 那么你在识别负筋的时候 你直接选择双边标注不包含支座即可 即使识别出来的钢筋线短点 你点击识别好的负筋 看下长度范围是对的不 如果是对的 计算出来的就是准确的了
2014-04-24 10:43:59
-
你好:设别完后修改负筋尺寸
2014-04-24 10:05:59
-
不管咋样!负筋必须按照图纸的长度来画!
2014-04-24 10:19:05
-
在定义负筋时,你选择双边标注不包含支座,这样计算式是准确的。如果你先已画上,你在选择所有构件中只选择这个负筋,然后,修改为双边标注不包含支座,重新计算后,与CAD图纸就是一样的了。
2014-04-24 10:14:30
-
识别的板负筋厚,明明我的单边负筋设置是支座内边线,而软件显示的还是支座中心线?求解 如果不用识别自己布置,钢筋量就与识别的不一样
-
各板X向顶部贯通筋?8@400均连通,在板有高差处参照板高差处负筋锚固大样 未注明的Y向板顶负筋为?8@200,未注明X向板顶加筋为?8@400
-
各板X向顶部贯通筋?8@400均连通,在板有高差处参照板高差处负筋锚固大样 未注明的Y向板顶负筋为?8@200,未注明X向板顶加筋为?8@400
-
如果我在设置负筋单标注时,负筋单边标注位置我选择的是负筋线长度,负筋锚入梁时会不会再计算长度?如果要计算长度,在计算设置中应该如何设置(结构说明上未说明)?
-
第二张图里,负筋距梁支座边线是800,绘制负筋在上面,结果800包含了伸入到梁的长度,该怎样修改呢? 长度计算应该是净长+弯折*2+锚固长度
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看