• 内脚手架计算规则中,内墙净高必须超过3.6m,才能计算?

    对于多层建筑是指每层层高要大于3.6m,还是整个建筑内墙净高要大于3.6m
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    针对于每层的!

    2012-01-16 16:50:36 

  • 不是全楼,也不是每层,只是某一房间、空间高度大于3.6m

    2012-01-16 17:49:52 

  • 您好:(1)室内净高(除楼梯间外)超过3.6m者,按相应规则计算。祝您成功!

    2012-01-16 18:56:30 