• 配管算量的问题

    假设楼层净高3.3m ,楼板厚100mm, 配电箱配管到灯具, 是顶棚敷设(就在上一层的模板上预埋),箱子尺寸为600×400×120,底边高度为1.5m, 问: 垂直部分的配管量为是多少, 希望写上详细的算法。 楼板厚度只是在地面敷设时用吧? 顶层敷设不是不需要吗? 希望高手能够给确定的回答
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    配电箱配管到灯具,顶棚敷设,墙面垂直部分的配管工程量=楼层净高-配电箱距地高度-配电箱高度+现浇板厚度/2=3.3-1.5-0.4+0.1/2=1.45米; 配管时楼板厚度在地面敷、 顶层敷设都需要考虑; 配电箱离地高度1.5,是建筑标高,建筑做法100厚: 如果是在地面装饰层中敷设,配电箱引下管长度=1.5+0.1/2=1.55米; 如果是在现浇板中敷设,配电箱引下管长度=1.5+0.1+0.1/2=1.65米; 如果没有装饰做法,只有现浇板 那就是1.5+0.1/2了 要加0.1/2,管子是预埋在现浇板中的;