54****@qq.com 2012-01-17 11:14:23 | 山东省 其他专业 | 386查看 2回答
请问:山东省-普通砖混结构或者框架结构计算脚手架时应该计算那些内容才合适?
1、内墙与框架梁在同一位置是是否分别计算? 2、框架柱与内墙、外墙有重叠部分时,是否需要扣除重叠部位的面积?扣得话是扣除那一部分? 3满堂脚手架什么情况下计算? 新手上路,跪求真解,非诚勿扰!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、内墙与框架梁在同一位置是要分别计算的。 2、框架柱与内墙、外墙有重叠部分时,是需要扣除重叠部位的面积的,扣得话是扣除墙体部分的。 3满堂脚手架在天棚吊顶、粉刷的情况下计算。
2012-01-17 11:17:50
-
1、 分两种情况;如内墙为填充墙,脚手架内墙与框架梁分别计算。如内墙为砼剪力墙脚手架内墙与框架梁,只算墙(含梁的高度)。 2、1框架柱与内墙 分两种情况;如内墙为填充墙,脚手架内墙与框架柱分别计算。如内墙为砼剪力墙脚手架内墙与框架柱,按墙合并计算。 2、2框架柱与外墙 按外墙脚手架规则,计算外墙脚手架。扣减柱脚手架与外墙脚手架重叠的部分。 3、 当室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,计算满堂脚手架
2012-01-19 14:52:05
-
砖混结构建筑物是不是只计算内墙脚手架和外墙脚手架,梁、柱、板不计算脚手架面积;框架结构建筑物脚手架计算项目是不是跟砖混结构的不同
-
山东省装修问题 砖混结构层高2.9米 内墙抹灰是否计算脚手架 定额解释中说明是层高超过3.6米时才能计算装饰脚手架 请问这个内墙抹灰是否计算脚手架
-
山东省装修问题 砖混结构层高2.9米 内墙抹灰是否计算脚手架 定额解释中说明是层高超过3.6米时才能计算装饰脚手架 请问这个内墙抹灰是否计算脚手架
-
山东03定额内墙装饰脚手架中说装饰脚手架不能利用砌筑脚手架时可以计算装饰脚手架,什么情况下可以利用砌筑脚手架什么时候不能利用脚手架 为什么 砖混结构的就是可以利用的框架结构的就不能利用?请老师给个解释
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看