• 板受力筋布置问题

    图纸上43m×7m的楼面板范围内,底筋和面筋都分别用一根钢筋线来表示。我知道这说明在整个范围内的板受力筋都相同。 请问: 1. 用软件布置这个范围内的板受力筋时,是采用单板布置还是多板布置?二者的区别是什么? 2. 实际施工时会把钢筋接长到43米,然后贯穿放置吗?还是在梁内锚固? 3. 若实际施工不可能把钢筋接长到43米,为何图纸上要用一根长43m的钢筋线来表示底筋和面筋? 我纠结于到底使用单板布置还是多板布置。图纸的表示和施工是否有出入?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、依据设计说明,如果说明没有说明,可以采用多板布置。区别是单板底部钢筋一定在梁支座外断开的。 2、实际施工可以通过绑扎或焊接方式接通钢筋。固定形式一是要依据设计,二是依据图集。 3、这是图纸的简要标注方式,至于施工要依据规范和设计和图集要求。

    2012-01-18 16:13:16 

  • 1、是否采用单板布置还是多板布置是看你画板是单板或者是多板画图,图纸上标注为板筋相同就按一块板画图,在布置钢筋时就是单板布置;整块板按单板和多板布置钢筋是没有区别的; 2、实际施工是在梁内锚固,你用单板或者是多板布置后软件会根据规费自动计算锚固; 3、整个楼板的钢筋直径和间距相同,设计为简化就画一根钢筋线标注,底筋和面筋应该分开画、就是说画两根线分别表示底筋和面筋,一般图纸上画板底筋是湾沟,画板面筋是90度的弯折;

    2012-01-18 16:09:53 

  • 我认为,根据实际施工所在,应该采用多板布置。至于设计图,那是设计人员的惰性。

    2012-01-18 16:03:01 

  • 你好 采用多板布置 单板布置计算结果与实际不符,单板计算时受力筋在每块板都会计算一个锚固,实际施工大跨度板肯定是拉通布置的,长度不够施工过程中是采用搭接处理

    2012-01-18 16:06:23 