• 静压预应力管桩套额定

    各们大侠请帮帮忙,本人第一次做静压预应力管桩。 想问问如何计算工程量? 如何套定额(都套什么项,请详细列一下好吧)? 图纸说明: 1、静压预应力管桩桩身规格为PHC 400 AB 95-18;选用图集为10G409;本工程采用开口型桩尖; 2、本工程室内外高差为750mm,基础埋深为1200mm。 3、桩施工控制标准:桩须进入细砂层厚度大于2000mm; 谢谢各位!

    问题补充:请各位帮帮忙,详细列一下定额项行吗?(辽宁省2008额定)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、静压预应力管桩桩身规格为PHC 400 AB 95-18;选用图集为10G409;本工程采用开口型桩尖; 2、本工程室内外高差为750mm,基础埋深为1200mm。 3、桩施工控制标准:桩须进入细砂层厚度大于2000mm 先套静压预应力管桩定额子目,按400直径,桩长包括桩尖部分在定额工程量内。你给的两个数据没有什么用,要按自然地面标高或,开挖土方后再打桩处的标高,就是实际标高,你给的都是设计标高。这是设计和施工要求与套用定额没有关系。试桩另行走签证。需要送桩、接桩要另行套接桩定额子目。另外还要计算就是大型施工机械场外运输费用,这个也有定额子目可套。

    2012-01-20 09:01:15 

  • 1、静压预应力管桩桩身规格为PHC 400 AB 95-18;选用图集为10G409;本工程采用开口型桩尖; 2、本工程室内外高差为750mm,基础埋深为1200mm。 3、桩施工控制标准:桩须进入细砂层厚度大于2000mm; 谢谢各位! 直接套管桩的定额就行了,主要是计算规则根据定额上面的计算规则执行 把试桩跟打桩的分开,还有就是接桩工程量要套定额

    2012-01-19 15:20:50 

  • 1、套用管桩定额。 2、注意按计算规则计算送桩和空桩费。你给的两个数据没有什么用,要按自然地面标高或,开挖土方后再打桩处的标高,就是实际标高,你给的都是设计标高。 3、这是设计和施工要求与套用定额没有关系。

    2012-01-19 15:46:31 

  • 同意楼上回答

    2012-01-19 16:16:00 

  • 辽宁省08定额中静压预应力管桩可借用方桩子目,还有就是送桩和接桩都要套子目。

    2012-01-19 17:14:54 

  • 按延长米计算工程量

    2012-01-20 00:11:36 

  • 广东是根据桩的的施工工艺、桩身直径、桩长按打桩方法以米计算,钢桩尖按子目以吨计算,填充材料按材料的选择相应子目按立方计算,桩内圆铁件选择预埋铁件子目按吨计算,接桩按相应子目以个计算,桩头插筋按相应子目以吨计算。

    2012-01-20 09:31:31 

  • 支持啊蛋的回答。

    2012-01-20 09:52:23 

  • 可能是贵省没有发布补充定额,将我省已经发布的补充定额的计算项目及含量给予你参考

    开口型桩尖

    2012-01-20 12:18:34 

  • 个人观点:1楼的解释较为合理,学习学习了,谢谢。