• 数据线与电话线

    安装算量软件中,1.如图2工程中有数据线和电话线,数据线干线规格型号是超五类4对对绞电缆,那么引入智能箱后出来的支线规格是多少,设计没有说明,那这个规格型号是多少?超五类4对对绞电缆规格怎么输? 2.如图3电话插座和数据插座标高一样,但我的设计中没有说明数据线的配线管型号,在这我可不可理解是和电话线共用一个配线管。

    算量

    标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.如图2工程中有数据线和电话线,数据线干线规格型号是超五类4对对绞电缆,那么引入智能箱后出来的支线规格是多少,设计没有说明,那这个规格型号是多少应该询问设计单位确定。 2.如图3电话插座和数据插座标高一样,但我的设计中没有说明数据线的配线管型号,应该询问设计单位确定。

    2012-01-24 05:38:45 

  • 就是一根配管,两个盒很近的

    2012-01-23 19:08:48 

  • 如果系统图和设计说明上面没有,建议你问问设计人员,因为不同的系统是要分开配线的。

    2012-01-24 13:56:54 