管在吊顶内敷设
顶板标高是4.5米 吊顶标高是1.5米,电气管在吊顶内沿吊顶敷设 1)电气管的高度是多少? 2)灯具为吸顶安装,电气管至灯具接线盒这段用计算吗 3)吊顶内的管是否可以沿龙骨敷设呢?依据是什么 另一种情况:电气管在顶板暗敷设,有吊顶就是顶板接线盒至灯具这段用计算吗?吸顶灯 还是定额已经包含 注:河北定额。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳顶板标高是4.5米 吊顶标高是1.5米,电气管在吊顶内沿吊顶敷设 1)电气管的高度是多少?(答:沿顶板下敷设,避让排水管、通风管时采用支吊架低于排水管、通风管敷设)。 2)灯具为吸顶安装,电气管至灯具接线盒这段用计算吗?(答:需要计算这段1.5米的管、线)。 3)吊顶内的管是否可以沿龙骨敷设呢?依据是什么(不允许,施工规范规定,吊顶内的龙骨不能代替管道的支吊架)。 另一种情况:电气管在顶板暗敷设,有吊顶就是顶板接线盒至灯具这段用计算吗?吸顶灯 还是定额已经包含 (河北定额的灯具安装均不含吊顶内顶板接线盒至灯具这段的管、线)。 注:河北定额。
2012-02-01 10:30:50
-
1、电气管一般是在板底或墙上敷设。 2、一般不计算,因为高差太大,如果实际敷设应该计算。 3、经常看到电气管敷设在吊顶上,这是不对的,不利于吊顶和电气的穿线和维修的。 吸顶灯是包含一部分电线的,象这种高差很大的情况应该调整定额所含电线的长度。 回复:我说的吊顶上的意思是固定在吊顶上,这样是不合适的,当然用吊杆敷设是好的,但定额要增加吊杆的费用的。
2012-01-30 15:32:38
-
1)电气管的高度是多少? 看设计图; 2)灯具为吸顶安装,电气管至灯具接线盒这段用计算吗 不用计算; 3)吊顶内的管是否可以沿龙骨敷设呢?依据是什么 可以 依据是设计图;
2012-01-30 15:33:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看