sy110110 2012-01-31 16:32:54 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1384查看 4回答
主次梁相交处
主次梁相交处 ,主梁每侧设置附加箍筋3C10@50, 未注吊筋为2C12, 悬挑梁上筋伸入墙内1.5倍悬挑长度,这三条怎摸在钢筋图形中改属性,请教各位专家
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主次梁加筋和吊筋可以【自动生成吊筋】按钮生成,对于不能生成的可以直接在梁的原位标注输入。“悬挑梁上筋伸入墙内1.5倍悬挑长度“在编辑钢筋里手动修改后然后锁定即可。
2012-02-01 11:12:24
-
主次梁相交处 ,主梁每侧设置附加箍筋3C10@50, 未注吊筋为2C12, 悬挑梁上筋伸入墙内1.5倍悬挑长度,这三条是不用在钢筋图形中改属性的,可以在“提取梁跨”时,在弹出的相应的表格中直接输入就行了。
2012-01-31 16:38:56
-
主次梁相交处 ,主梁每侧设置附加箍筋3C10@50, 未注吊筋为2C12, 分别在原位标注中 输入 即可;
2012-01-31 16:38:19
-
主次梁相交附加箍筋和吊筋的设置如楼上所说,悬挑梁上筋伸入墙内1.5倍悬挑长度应该在编辑钢筋里取手动修改
2012-01-31 19:30:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看