• 急:3TMY-(100*6.3)+TMY-(63*6.3)是什么母排?

    请教各位大侠:3TMY-(100*6.3)+TMY-(63*6.3)和CFW-5A(4000A)-CE分别是什么母排?算量时要乘以3吗?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这是变配电系统的算量,可能有问题:在这个3TMY-(100*6.3)+TMY-(63*6.3)之前是不是还应该有个2或者是3,估计你这个系统的变压器是1600KVA(题外话),单母线可能不对? 1 、 3TMY-(100*6.3)+TMY-(63*6.3)意思是指A/B/C三相母线各是一根100*6.3的硬铜母线,外加一根N零线是63*6.3的硬铜母线。所以,只有100*6.3需要乘以3,其他都不需要。 2 、 CFW-5A(4000A)-CE是封闭式插接母线,型号是4000A的,价钱很贵的,计量是论米,按照实际情况统计数量。

    2012-02-03 09:24:04 

  • 是铜母线,为三根100*6.3和一根63*6.3的。

    2012-02-02 09:03:59 

  • 3TMY-(100*6.3)+TMY-(63*6.3)和CFW-5A(4000A)- 前者是100*6.3的铜牌三根,还有63*6.3的一根

    2012-02-02 09:15:39 

  • 算量时需要乘以三

    2012-02-02 16:24:54 

  • 三根宽100和一根宽63,厚度都是6.3的铜母排。算量是前面的要乘以3,而后面的不用乘以3。

    2012-02-03 09:00:01 