• 关于GGJ2009的一些问题

    1、30G101-1P34规定任何情况下锚固长度不于250mm,受拉钢筋绑扎搭接不小于300m,请问如达到不了时,软件考虑这部分钢筋了吗? 2、连梁在顶层时,软件会自动按03G101判断顶层锚固区域按150间增加箍筋吗?还是要手动调一下? 3、软件里板分布筋长度给三个选项:1、按照轴线长度计算;2、和负筋(跨板受力筋)搭接计算;3、按负筋(跨板受力筋)布置长度计算,请问依据实际施工应选哪个?分布筋根数计算是向下取整+1吗?依据是什么? 4、顶层柱软件自动差别边角柱,那么柱钢筋信息输入在“全部纵筋”处可以吗,软件能自动判断外侧钢筋和内侧钢筋吗? 5、依据实际施工,钢筋软件中默认设置与施工不一样一般是哪些项要调? 北京地区,谢谢各位
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你说的问题软件都会自动考虑的

    2012-02-02 16:44:56 

  • 你好: 问:1、30G101-1P34规定任何情况下锚固长度不于250mm,受拉钢筋绑扎搭接不小于300m,请问如达到不了时,软件考虑这部分钢筋了吗? 答:会的,一般为6的钢筋多发这种情况,如图1板筋 2、连梁在顶层时,软件会自动按03G101判断顶层锚固区域按150间增加箍筋吗?还是要手动调一下? 答:软件会判断的,但是要在属性中把是否为顶层梁改为“是”,软件就会计算150的工程量。如图2 3、软件里板分布筋长度给三个选项:1、按照轴线长度计算;2、和负筋(跨板受力筋)搭接计算;3、按负筋(跨板受力筋)布置长度计算,请问依据实际施工应选哪个?分布筋根数计算是向下取整+1吗?依据是什么? 答:09g901-4说的很清楚,负筋与分布筋搭接150;根数计算式为(负筋净长-50)/分布筋间距,向上取整加1. 这里的50mm是分布筋的起步距离,全国造价工程师执业资格考试培训教材2006年版《建设工程技术与计量》(土建工程部)明确:箍筋(或其他分布钢筋)的根数,应按下式计算:箍筋根数=(箍筋分布长度/箍筋间距+1)。 4、顶层柱软件自动差别边角柱,那么柱钢筋信息输入在“全部纵筋”处可以吗,软件能自动判断外侧钢筋和内侧钢筋吗? 答:可以,只要你的节点设置正确,就会自动判断的。如图3 5、依据实际施工,钢筋软件中默认设置与施工不一样一般是哪些项要调? 答:这就没什么标准答案了,你要看图纸说明更改,一般二次构件改的多。板分布筋要改一下。