• 关于定额解释,2010广东定额--构造柱

    广东2010定额里面,混凝土计算规则,其中有一条: 1 柱高按下列情形分别确定: 1) 有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。 2) 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面高度计算。 3) 框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。 4) 构造柱按全高计算,嵌接墙体部分并入柱身体积。 第四点:构造柱按全高计算,嵌接墙体部分并入柱身体积。 这里的全高是指净高还是? 框架结构里面与砖混结构里面的受力柱子一样吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是指净高,它不包括梁所占尺寸。 “在砖混结构中,构造柱一般到屋顶,中间有楼板,要扣除楼板吗?”板厚是要扣减的。 “为什么要扣减呢,是因为有圈梁吗?构造柱施工的时候不是升到顶的吗?”圈梁不扣。

    柱顶

    2012-02-02 19:57:54 