• 模板 、脚手架问题

    我方施工的框架结构的楼每层支模的时候下面都搭设了满堂脚手架支撑着,下边的脚手架是否包含在模板定额中?定额的钢模板、钢支撑中的钢支撑是否就是满堂脚手架?

    问题补充:山东定额中规定:独立柱、框架柱需要单独计算脚手架!我们这个楼的框架柱需要单独计算脚手架吗?定额中柱的钢模板、钢支撑不含的柱的脚手架吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这里边需要搞清楚的是:1、模板的支撑;2、施工用的脚手架; 模板支撑是用于板、梁、柱的承载与加固,而脚手架是为了混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板的就位施工所需要的登高作业施工。所有每层的板支撑用的脚手杆(钢管)是支撑不是脚手架。而独立柱、框架柱、单梁(没有与板相连)是需要在浇筑混凝土、绑扎钢筋时搭设模板的。可以参考一下施工组织设计规范。

    2012-02-03 10:30:05 

  • 板模板下满堂脚手架已经包括在模板定额中 独立柱 框架柱脚手架已经包括在综合脚手架中 不用单独计算

    2012-02-03 10:09:57 

  • 模板下的支撑,不能按满堂脚手架来考虑的,套定额时也是以模板来套;而满堂脚手架是以装饰阶段来考虑的。要求是不一样的。供参考。

    2012-02-03 09:37:07 

  • 脚手架全部含在了模板当中,独立柱脚手架是因为单柱消耗量,故需单独计算

    2012-02-03 10:00:15 

  • 是的,框架结构的楼每层支模的时候下面都搭设了满堂脚手架是模板的支架。已经包含在模板的子目中,你看看定额的含量,里面就有架体的消耗量,所以不应该再计算。

    2012-02-03 09:30:03 

  • 这个问题跟层高有关系,定额模板的支撑高度是有限制的,各地不太一样。当超过规定高度是,支撑面一下应单独计算。至于是否要套满堂红,需要看具体高度。

    2012-02-03 10:00:37 