qinhao3524012 2012-02-03 11:08:04 | 黑龙江省 其他专业 | 4860查看 4回答
接地线和等电位线的区别
请问在算接地部分工程量的时候哪些应该算到接地线里哪些算到等电位线里面呢?我是这样算的:我把MEB箱到出户管的这部分算作等电位线里,MEB箱到接地网、到接地端子板、电井里的竖直的接地干线这些都算是接地线。不知道对不对?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把MEB箱到出户管的这部分算作等电位线里,MEB箱到接地网、到接地端子板、电井里的竖直的接地干线这些都算是接地线。是正确的。
2012-02-09 06:38:46
-
等电位联结线是用来传递电位的,使其所联结的设备可导电部分(外壳)间电位相等,它并不传递故障电流。比如砖混结构每层圈梁筋电气焊接为等电位线。 而接地线。由于N和PE都要接地,其实严格上来讲,接地线分为工作接地线N和保护接地线PE。N就不说了。PE的作用是讲设备可导电部分与接地极相连,好让在接地故障时有较小的故障回路阻抗,达到尽量保护人身安全的目的。 联结线和PE线可以说目的相同,作用相似,而等电位的作用又较PE线明显。。。
2012-02-08 20:00:03
-
接地系统的范围比等电位大吧,等电位只是接地系统的一部分。套定额没有区别吧,有必要区分吗。 不该把,等电位常见的做法是用BV线穿塑料管连接等电位端子盒的。端子盒与其他部位的连接套跨接线。 塑料管套电气配管,线套电气配线。
2012-02-08 15:34:40
-
功能相同做法不同,按图纸要求施工
2012-02-03 11:13:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看