• 框架柱和框支柱计算结果为负

    我的图纸包括基础只画了4层 基础层和二三层的柱子都没问题、 第一层的柱子里面就分别有2个框架柱 框支柱出现了计算结果为负的问题、 我的柱子信息位置都是一样的 我是画了第一层然后复制到基础二三层的、 结果就一层的柱子结果为负、 不知道问题出在哪 我把一层错误的柱子删掉重画也一样 楼上的复制下来结果也为负 只有把二层柱子底标高设为一层柱子底标高计算结果才没出问题了、 求解 咋回事我那计算结果为负?改如何处理? 我柱子等信息都是一样的复制过去的 其他层都没问题就一层出问题 、基础层的柱子也是复制下去的没问题、

    问题补充:我基础层高0.6M 一层4.5M二层4.5M三层4.4M不至于不够高吧 刚发现我的基础那有个承台把我计算错误的两个柱子覆盖了 承台有9.5M高直接到第二层顶 是不是因为这个承台覆盖了柱子 所以柱子钢筋计算错误?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据您补充问题说明,确定是承台的标高影响造成的,把承台复制在对应楼层的标高即可。

    2012-02-03 16:36:08 

  • 出现这种情况有两种原因: 1、与柱子相交的构件,如梁、板的标高是不是往下修改,造成把柱子的高度减短,那么解决方法是:选中报错的柱子点击属性——其他属性——点击计算设置——(框架柱的18条,暗柱25条)设置值“按规范计算”改为0。再计算就没有问题了。对总工程的量没有任何影响 2、检查下基础构件的标高有没有输入错误,假如基础的标高到柱子的中间位置也会这样,那么解决方法:点击菜单栏上工具——选项——其他——显示跨层图元和编辑跨层图元的√打上——确定。再按F12把所有构件都显示出来,如果构件出现虚影显示,检查构件的标高,修改正确。再汇总即可

    2012-02-03 13:25:52 

  • 可能就是基础层的问题

    2012-02-03 13:44:25 

  • 可能是一层的层高太小,小于下层柱子钢筋在本层的露出长度计算结果为负,可以一层柱由上层画或下层画,也就是下层或上层的柱的顶标高或底标高含盖本层的柱高。

    2012-02-03 13:09:26 

  • 还是多检查几遍看看。

    2012-02-03 13:39:08 

  • 设置楼层不合理。

    2012-02-03 13:58:02 

  • 层高和柱子本身高度问题,或者是梁高问题,软件算柱子钢筋是层高-本层露出长度+上层露出长度,所以,当层高或者竖向图元高度不够,上层又无图元或者不连续的时候,就会为负数。解决方式是点到有问题的柱子,属性编辑,找到计算设置,把抗震或非抗震柱纵筋露出长度那一项改为0即可。

    2012-02-03 14:24:35 