庄壮壮 2014-04-22 16:43:27 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 1064查看 2回答
图纸 板、门窗的识图问题
问题1:第一张图中,与屋面交接处300高C20素混凝土反口,要做到哪里?整个楼梯全部都要做吗? 问题2:板图没有特别注明标高,但是梁图标高是中间凸,两边凹进去的,如图所示,这样要怎么办?调节板的标高吗?但是梁也都是不平齐的问题补充:问题3:请问圆形的异型窗需要做过梁吗?要的话要怎么在软件里面设置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一张图,只要把高出屋面的楼梯间砖/砌块墙下布置一圈就行了
第二张图,这其实是个坡屋面
你应该先三点定义或者按坡度定义斜板,梁正常画,不用调标高,斜板画好后把梁用平齐板顶功能布置即可
第三,圆形窗子一般不用过梁,用砖拱法留出窗洞
补充:
那你还是把梁按标高画好了,然后用抬起点定义斜板
2014-04-22 16:50:53
-
第一张图中,与屋面交接处300高C20素混凝土反口,要做到哪里?可以在门洞口下面做300高素混凝土,这是屋顶保温层的挡土墙。
第二张图,是一个斜坡屋面,你可以用三点定义斜板功能定义斜板,然后把梁用平齐板顶功能布置即可
第三张图,圆形窗子过梁目前软件布置不了,布置起来是水平过梁,钢筋量影响不了多少
2014-04-23 09:05:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看