white 2012-02-05 11:31:35 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1022查看 4回答
关于保温墙的设置
本工程外墙砌体是小型页岩空心砌块,外墙采用外保温,其构造做法由内至外依次为:20厚混合砂浆抹灰,200厚加气混凝土砌块,30厚水泥砂浆找平层粘结层,30厚复合硅酸盐板,20厚保护层水泥砂浆抹灰。 请问我应该怎么画,怎么套清单,是用保温墙,还是先画了填充墙,再画保温层?抹灰清单算一次还是算两次?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况普遍,但是一般都不用保温墙布置,尤其是高层建筑墙体教多时候。 直接用砌体墙。再绘制内墙抹灰,最后绘制外墙抹灰,再绘制保温。 清单至少套三个不能混在一起 1、内墙抹灰清单(20厚混合砂浆抹灰) 2、页岩空心砌块墙体砌筑(200厚加气混凝土砌块) 3、外墙保温(30厚水泥砂浆找平层粘结层,30厚复合硅酸盐板,20厚保护层水泥砂浆抹灰) 定额嘛,挨着套就完了,如果还是不明白加我的 ID号
2012-02-05 21:55:31
-
个人观点:楼上的解释较为合理也很对,学习学习了,谢谢。
2012-02-05 12:27:21
-
外墙砌体是小型页岩空心砌块,外墙采用外保温;就是普通墙+保温层。 保温层的做法是20厚混合砂浆抹灰,200厚加气混凝土砌块,30厚水泥砂浆找平层粘结层,30厚复合硅酸盐板,20厚保护层水泥砂浆抹灰。多套几个做法就可以了
2012-02-05 21:11:21
-
定义保温墙,在做法中可以选择相应的工程量代码提取工程量(包含抹灰的做法)。
2012-02-05 11:42:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看