• 剪力墙与暗柱加密区Lc范围内的钢筋如何定义?

    设计上剪力墙与暗柱有加密区Lc,并标明Lc范围长度,但同一个暗柱与剪力墙的加密区Lc范围长度不一样,例如YAL2,Lc=800,YAL2,Lc=500,设计有外围封闭箍筋深入暗柱内一个纵筋间距,请大师问加密区中的钢筋如何定义?定义在暗柱中还是剪力墙里?尤其是封闭箍的定义方法?

    问题补充:补充问题,设计基础是阀板基础,请问深根在基础中的暗柱与剪力墙有加密区吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墙与暗柱有加密区,,在暗柱中输入。 基础中的暗柱与剪力墙没有加密区。

    2012-02-06 13:55:38 

  • 你好: 问:请大师问加密区中的钢筋如何定义?定义在暗柱中还是剪力墙里?尤其是封闭箍的定义方法? 答:定义到暗柱里面,下面是一个暗柱定义实例:如图: 阴影区和非阴影区,当成一根柱就行了。绘图步骤: 1.新建异形柱,使用从cad中绘制截面图(图1) 2.布置角筋(图2) 3.布置边筋(图3) 4.绘制箍筋(图4) 5.对齐柱中两根钢筋(图5) 6.使用对纵筋进行标注,进行纵筋规格批量修改,(图6) 问:设计基础是阀板基础,请问深根在基础中的暗柱与剪力墙有加密区吗? 没有加密的,如果是端柱就如同框柱加密了。 问:那个深入暗柱内的封闭箍筋要怎么设置呢。设计上说封闭箍筋深入暗柱内一个竖向主筋间距的距离,其余部分长度在剪力墙中,它的竖向间距同暗柱箍筋的间距 答:那就用剪力墙其他钢筋中水平加强筋来定义吧 如图1