大江 2012-02-06 17:38:26 | 北京市 其他专业 | 318查看 6回答
关于脚手架问题
本工程为一个二层管理房,建筑面积245.25m2,框架结构,基础形式为柱下独立基础,基础较深,基础底标高为-9.5m,独立基础高60cm,-0.05m、-4.5m处存在基础梁,基础部分分两次施工(以-4.5为界).如果脚手架按建筑面积计算费用较低,请问我该如何调整?(北京01定额)
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照满堂脚手架及增加层考虑
2012-02-07 11:11:26
-
一般只能是按建筑面积来计算脚手架
2012-02-06 17:56:24
-
你可以和业主协商调整一下,如业主不同意你只能按建筑面积套
2012-02-07 08:17:03
-
严格来说,只能按建筑面积计算脚手架,不过特殊情况可以特殊解决,你可以和甲方协商解决
2012-02-07 09:07:27
-
基础部分 已经超出正常范围 可以和甲方协商 解决 或按实际发生 请甲方签认
2012-02-07 09:26:05
-
地上部分只能是按建筑面积来计算脚手架 地下部分由于基础太深,造成独立基础混凝土浇筑和模板难度很大,可以按照柱的模板超高进行计算
2012-02-07 11:04:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看