• 关于柱钢筋问题

    1、从CAD倒框架柱到钢筋软件后,所有柱属性类型里为中柱,未能自动识别边、角柱,对钢筋量计算有影响吗,如何自动识别过来,还是必须手动调整? 2、框架柱中,当上柱钢筋大于下柱钢筋时,软件里的计算是这样的2900+max(2900/6,550,500)+max(2900/6,550,500),搭接及接头错开尺寸为什么没有呢,正确柱钢筋长度如何计算?

    问题补充:就是那错开的35d,或搭接的0。3Lle的钢筋量, 4、软件中柱钢筋长度=层高-本层的露出长度+上层露出长度=2900-max(2900/6,550,500)+max(2900/6,500,500),我的柱是550*550的,为什么这里是max(2900/6,500,500),应该是这样的吧max(2900/6,550,500)。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好: 问: 1、从CAD倒框架柱到钢筋软件后,所有柱属性类型里为中柱,未能自动识别边、角柱,对钢筋量计算有影响吗,如何自动识别过来,还是必须手动调整? 答:没有识别的必须要手动调整过来的否则会影响顶层顶梁边柱的计算。 2、框架柱中,当上柱钢筋大于下柱钢筋时,软件里的计算是这样的2900+max(2900/6,550,500)+max(2900/6,550,500),搭接及接头错开尺寸为什么没有呢,正确柱钢筋长度如何计算? 当采用机械连接的时候,就不会计算搭接长度。在广联达软件中,错开距离是没有考虑的,其实只要保证从底层到顶层都是低 的那一方向筋,总高度是不变的,量也是不变的,每一层都是一种高度,没有错开距离,是正确的。 4、软件中柱钢筋长度=层高-本层的露出长度+上层露出长度=2900-max(2900/6,550,500)+max(2900/6,500,500),我的柱是550*550的,为什么这里是max(2900/6,500,500),应该是这样的吧max(2900/6,550,500)。 答:你的上层柱可能是500*500,那是按照上层柱的判别的。

    2012-02-09 11:49:08 

  • 你可以利用软件当中的自动识别边角柱功能,把柱识别过来呀。 算量当中不就是550吗,没有错呀 你可以看一下图集,因为图集当中就是这样规定的 柱的钢筋一般都是电渣压力焊连接的,所以就没有你说的错开部分的工程量了。

    露出长度

    2012-02-08 09:32:02 

  • 1、对钢筋量计算有影响,会缺项的。可能是中柱和边、角柱没有在同一图层,在CAD图中修改后重新导入即可! 2、你的链接方式是搭接还是焊接啊?和设置有关,查看一下!修改就行! 4、应该是max(2900/6,550,500)。

    2012-02-08 13:46:39 

  • 1、边角柱的钢筋差异,只有在柱子的顶层才有影响!可以自动识别边角柱。 2、软件的设计是正确的。 3、这里max(2900/6,500,500)中的这里是max取括号里面的最大值,2900/6是层高的六分之一,03G101规定的本层露出长度最小值是500.

    2012-02-08 16:44:17 

  • 4、上层应该是550mm变截面为500mm,(2900/6,500,500),500指的是上层柱长边尺寸。

    2012-02-08 21:43:14 

  • 1.会有影响,应该手动调整。 2.看相应钢筋直径设置的是搭接还是机械连接。估计你选的是机械连接。 补充:4.核对一下柱属性里的尺寸是否正确,执行一下重新计算。

    2012-02-09 13:10:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题