• 抗震等级的问题

    剪力墙的抗震等级是二级,柱,梁的抗震等级是三级,广联达里设置二级还是三级?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你整个楼可以按最低的三级设置,在楼层设置下面的表格中再具体调整剪力墙的抗震等级是二级即可。

    2012-02-10 10:31:01 

  • 剪力墙的抗震等级是二级,柱,梁的抗震等级是三级,广联达里设置二级还是三级?您好:1.在楼层里先设置3级、2.然后在构建里在设置剪力墙抗震2级。看图 祝您成功!

    剪力墙

    2012-02-10 10:33:07 

  • 可以在定义构件时,设置抗震等级的.

    2012-02-10 10:07:44 

  • 建立总信息可按三级,同样要分部位设置抗震等级钢筋才能准确无误。是的,在楼层里再设置一次工程量更准确。

    2012-02-10 09:46:26 

  • 定义不同构件时可以设置不同的抗震等级

    2012-02-10 12:02:00 

  • 在新建工程设置时抗震等级应该设置成三级! 还有不符的,可以直接在各个楼层中再加以修改;

    抗震等级

    2012-02-10 10:36:30 

  • 你在定义构件的时候,可以根据构件设置抗震等级的

    2012-02-10 12:24:59 

  • 这个可以在楼层设置中调整,具体如下

    答疑解惑

    2012-02-10 15:03:30 