29****@qq.com 2012-02-10 10:07:46 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1386查看 6回答
同一层中剪力墙垂直钢筋型号规格间距不一样时怎样输入?
同一层中,剪力墙垂直钢筋型号、规格、间距不一样时怎样输入?例如:下部1.5m为C10@150,以上为C8@200,都为双排筋。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.5m一下建一个墙,以上再建一个墙,调整好标高就可以了,搭接锚固可以修改
2012-02-10 10:14:21
-
根据你说的情况说明设计不够合理的,如果同层墙体1.5m以下C10@150以上C8@200且双排,上下间距不同如何搭接?,非要这样的话,建议把墙体按照不同高度设置即能解决问题(修改节点为搭接),不过我还是认为设计有误。假设是同墙体垂直进间隔不同钢筋信息有,试试看吧
2012-02-10 11:00:30
-
才用单构件输入法计算就可以了
2012-02-10 10:16:31
-
只输入上排钢筋,输入时把长度输入进去,下部钢筋在其它钢筋中输入。
2012-02-10 10:13:25
-
同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开。例如:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300] 对!不好意思刚才我看清楚!垂直筋你需要在剪力墙其它钢筋里面输入!
2012-02-10 10:29:08
-
墙分开建立,不同墙的标高也分开建立
2012-02-10 12:03:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看