• 当框架梁中钢筋遇到剪力墙有暗梁贯通

    当框架梁中钢筋遇到剪力墙有暗梁,框架梁主筋贯通剪力墙代替暗梁角部主筋的时候,我就直接布置框架梁,纵筋贯通,但是这样布置了以后,框架梁下部中间的主筋也贯通剪力墙里来了,怎么把中间的主筋以暗柱为支座锚固不贯通剪力墙?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    那就不要在集中标注中输入,在原位标注中输入下部钢筋。

    2012-02-12 13:35:43 

  • 1、梁构件比较特殊,有集中标注和原位标注! 2、根据你的情况来看,你不需要在集中标注输入通长筋,只需要在原位标注表格中输入就可以! 3、比较麻烦的就是汇总计算后,点编辑钢筋按钮里输入你想要的钢筋长度或计算公式,但是修改完后一定要锁定构件! 以上三点足可以解决你的问题!

    2012-02-12 19:13:01 

  • 汇总计算之后在钢筋编辑里修改钢筋长度就可以了

    2012-02-12 14:34:04 

  • 在原位标注的表格里分跨输入底部钢筋即可。

    2012-02-12 18:12:21 