• 有风井的防水

    请教: 地下室剪力墙外侧还有个风井,风井靠在地下室剪力墙外侧,风井的三侧也为剪力墙,那我在计算外墙防水的时候是绕着地下室剪力墙的外侧还是风井三侧剪力墙的外侧呢,为什么呢 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、地下室剪力墙外侧还有个风井,风井靠在地下室剪力墙外侧,风井的三侧也为剪力墙,在计算外墙防水的时候是绕风井三侧剪力墙的外侧做,因为防水是做在迎水面,也就是外侧; 2、如果做在地下室剪力墙外侧,风井的剪力墙与地下室剪力墙就会断开;

    2012-02-13 01:20:12 

  • 具体的也需要按图纸要求施工计算,一般来讲是施工在墙与外界的接触面。

    2012-02-12 23:07:28 

  • 查规范,找一下图集,相信很快会解决的。

    2012-02-13 00:17:16 

  • 在计算外墙防水的时候是风井三侧剪力墙的外侧,因为风井三侧剪力墙接触回填土。

    2012-02-13 05:39:31 