人稻草 2012-02-12 23:05:15 | 福建省 其他专业 | 1415查看 4回答
有风井的防水
请教: 地下室剪力墙外侧还有个风井,风井靠在地下室剪力墙外侧,风井的三侧也为剪力墙,那我在计算外墙防水的时候是绕着地下室剪力墙的外侧还是风井三侧剪力墙的外侧呢,为什么呢 谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、地下室剪力墙外侧还有个风井,风井靠在地下室剪力墙外侧,风井的三侧也为剪力墙,在计算外墙防水的时候是绕风井三侧剪力墙的外侧做,因为防水是做在迎水面,也就是外侧; 2、如果做在地下室剪力墙外侧,风井的剪力墙与地下室剪力墙就会断开;
2012-02-13 01:20:12
-
具体的也需要按图纸要求施工计算,一般来讲是施工在墙与外界的接触面。
2012-02-12 23:07:28
-
查规范,找一下图集,相信很快会解决的。
2012-02-13 00:17:16
-
在计算外墙防水的时候是风井三侧剪力墙的外侧,因为风井三侧剪力墙接触回填土。
2012-02-13 05:39:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看