问:外墙拆除30mm的外墙保温,套用什么定额?
因设计变更,需要把已经安装好得塑钢门窗更换为铝合金门窗,内墙已抹灰刮乳胶漆,外墙已做保温。为了拆除塑钢门窗,外墙需要剔打一部分30mm的保温层(无机保温砂浆),大约沿门窗框向外延伸10mm的宽度。 1、这部分套用什么定额合适?合同约定采用的是重庆08定额(08修缮定额中只有“墙面抹灰拆除 水泥(混合)砂浆”) 2、在拆除这部分外墙保温以及更换好门窗后,重新修补这部分保温时都需采用吊篮施工,问这部分费用在定额中如何计取?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、套用“墙面抹灰拆除 水泥(混合)砂浆”定额子目即可。 毕竟您的保温层也是无机保温砂浆做的,差距不大。 2、吊篮施工,可以借用重庆08市政定额中,挂篮安装、拆除、推移定额子目。 若建设单位认为造价过高,只能执行 按实签证。
2012-02-13 09:59:12
-
1、这部分按合同约定套重庆08定额,“墙面抹灰拆除 水泥(混合)砂浆”子目。 2、在拆除这部分外墙保温以及更换好门窗后,重新修补这部分保温时都需采用吊篮施工,套吊篮脚手架或简易脚手架。