• 筏板基础与桩承台套子目

    一建筑地下有半边地下室,另一半没有地下室,而且分布有桩承台。有地下室的一边的桩承台顶面标高与地下室底板同高,基础连梁也与底板同高,没地下室的一边桩承台顶面标高与首层底板同高,连梁也与首层板同高,且这部分的基础连梁与地下室的顶板的梁相连。请问一下,在套子目的时候,有地下室和没地下室这两部分的桩承台与基础连梁应该如何套子目呢?它们需不需要套模板?还有就是首层底板 底部有桩承台的那一部分楼板是不是也算是筏板基础?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:可以征寻一下几个原则来处理: 1)一般定额中的承台子目是指独立的承台基础构件,当承台和筏板基础重叠时承台体积合并到筏板基础中套筏板基础定额子目。 2)基础连梁和筏板基础重叠时基础梁体积合并到筏板基础,套筏板基础子目。 3)当涉及到标高不同时可以根据定额子目中有关埋深规定分别套用相应的定额子目。 4)当没有地下室时,0.00以下的应该属于基础构件,所以所谓的“底部楼板”其实就是筏板基础;当有地下室时,地下室的顶板就等于是一般的楼面板,不能按基础筏板来套定额。

    2012-02-13 12:22:35 

  • 支持一下楼上的回答

    2012-02-13 13:14:44 