realfox@126.com 2012-02-13 14:23:33 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 580查看 2回答
地下剪力墙钢筋问题
地下室剪力墙下端伸入基础,我在画图时分了基础层和负一层,绘制剪力墙时应该是从负一层把标高降下去绘制,还是基础层和负一层分别绘制,两种画法计算结果有比较大区别,应该以哪个为准 另外,承台的底面和侧面的保护层不同,怎么设置
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从负一层把标高降下去画,承台的地面和侧面的保护成不同,你可以分别定义或者画好了在属性里改保护层
2012-02-13 17:05:09
-
标高不要自己设置,取默认值,在基础层及-1层分别布置。
2012-02-13 17:02:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看