猎豹 2012-02-13 17:14:01 | 山东省 其他专业 | 627查看 3回答
梁上部通长钢筋抽样的问题???
C35的砼2级抗震框架柱是700*700,请各位帮个忙把上部通长钢筋给抽出来,步骤越详细越好,谢谢了。问题补充:请高手能否把每跨钢筋抽样的数据跟步骤发给我呢,谢谢了。。。就是现场钢筋抽样的步骤
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁,才有上部通长钢筋。 按公式:长度-2个保护层+两端锚固。
2012-02-13 17:19:56
-
上部通长筋一般就是梁的长度(不考虑柱)加两端的弯锚减两端的保护层
2012-02-13 17:37:51
-
上部通长筋为4C25,每梁与梁、梁与柱相交处都有加强筋。
2012-02-14 09:00:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看