• 剪力墙问题

    我现在做的是剪力墙结构住宅楼,墙柱有L型的转角柱、T型的翼墙柱、一型的暗柱,但都是和剪力墙等宽的, 请问这些墙柱是不是要全部覆盖剪力墙? 要是覆盖的话,那计算出来后,墙柱的地方也都有剪力墙水平筋了。 我觉得墙柱的地方不应该有剪力墙水平筋, 因为有箍筋在了。

    问题补充:不是墙柱的地方有剪力墙水平筋,是剪力墙的水平筋锚固到墙柱里面的长度太长了,特别是转角柱,假如L型的转角柱,各边长400和800,那么剪力墙的水平筋会锚固到墙柱边,再弯钩。我觉得这不对。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问这些墙柱是不是要全部覆盖剪力墙?可以覆盖因为你导进图形算量里的时候要将暗柱和端柱删除的 要是覆盖的话,那计算出来后,墙柱的地方也都有剪力墙水平筋了软件会自动扣减的这个可以放心

    2012-02-14 11:04:49 

  • 要覆盖的,这些柱子都是剪力墙的一部分,话句话说就是剪力墙的加强,套定额的时候要套墙的定额

    2012-02-14 11:03:48 