李增军 2012-02-14 16:17:06 | 重庆市 安装算量GQI | 2294查看 4回答
电线配管(暗配)的问题
现搞结算,施工单位是暗配电线管(边施工边预埋线管),施工单位要求计算打线槽(打砖槽好安线管),他们说虽是预埋,但是管子这么大,不可能加大灰缝来埋管,只有把砖打槽来预埋,需要计算打线槽定额,怎么办?问题补充:老师,应该计算吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:新建工程一般是不计算打线槽工程量和套项定额的。
2012-02-15 00:50:43
-
如何计算要按经批准的施工组织设计或现场签证,也就是说经技术部门和领导认可,造价人员不作这个主
2012-02-14 16:24:37
-
如果是砖混结构应该记取开槽费用的 预埋不到里面就应该给开槽的费用
2012-02-14 16:29:31
-
这个很简单,一切依照图纸来: 1. 如果原图是暗配,则施工方要求计算打线槽的钱那就是毫无理由,你要坚决拒绝。 2. 如果原图是明配,后来应甲方要求改为暗配的,则走现场签证,以签证单为依据,该付打线槽的钱;如果没有签证,你也可以拒绝,但为了合作愉快,可以让其找相关部门补齐相关手续后按实付款。 3. 如果原图是明配,甲方没有要求改暗配,施工方擅自改为暗配要计算打线槽的钱的,不但可以拒绝给钱,还可以说工程没有按图施工,要求其返工做成明配。 这就是有理有据。 所以,为了避免不必要的麻烦,施工方一定要记住:按图及相关文件施工,否则及时走签证。
2012-02-14 21:51:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看