• 柱直筋长度计算结果为0

    如题,我在汇总工程量的时候,出现一个窗口,说首层的柱钢筋计算结果为0,软件提示我查看与柱相交的梁板的标高及截面厚度,我看了以后这写位置我都没有问题。。但是由于我们工程的楼板有1.7m的高低差,是否可以更改钢筋的计算规则,还是软件自动修改?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    [原因] 原因1. 与柱相交的节点构件的高度有问题,比如基础厚度、板厚度、梁原位标注的梁高; 原因2. 柱上层钢筋直径大于本层,上层钢筋要伸下来和本层钢筋搭接导致; 原因3. 基础层的基础构件,如果把标高调整非基础层柱顶标高的位置,则柱计算结果为0; 原因4. 未知原因导致斜板数据错误,柱计算时找斜板的数据错误。 [解决方案] 1.查看与柱相交的节点构件的高度,如:基础厚度、板厚度、梁原位标注的梁高,如果是一个很大很离谱的数据,调整后即可解决此问题 ; 2.查看柱上层钢筋直径是否比本层大,如果大,则需要在计算设置中调整本层柱纵筋的露出长度即可解决该问题; 3.查看基础构件的标高,是否调整到了其它层柱顶标高的位置,查看方法:进入基础层查看三维,看哪些构件飘到空中了,正确调整标高后即可; 4.如果不是上述原因,又是顶层遇斜板的柱,暂时的解决办法是把斜板删了重新绘制

    2012-02-19 15:31:02 

  • 可以更改钢筋的计算规则;