• 独立暗柱要覆盖剪力墙吗?

    像这种四周都不和剪力墙相连的暗柱(YYZ),需要覆盖画上剪力墙吗,劳务上说不施工墙的水平筋和纵筋,但我如果画上的话为何只在暗柱顶端显示墙有钢筋?像图一墙不通过连梁侧面纵筋怎么办?

    连梁

    柱顶

    答疑解惑

    问题补充:图三我使用显示墙的钢筋三维得出的墙的钢筋,为何只在顶部有钢筋?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,软件中有暗柱的地方一定要画上剪力墙的,但是剪力墙是没有计算钢筋量的,所以没有多算,连梁的侧面纵筋如果和剪力墙一样,在定义的时候就不用再连梁的属性中输入了,如果不一样,是要输入的

    2012-02-16 13:55:25 

  • 需要覆盖的,这是为了以后导入图形算量算剪力墙模板用的

    2012-02-14 19:22:32 

  • 你好:连梁处的水平筋同剪力墙时,建议暗柱内画上墙体;这样软件才会在连梁处的水平筋连续通过,否则你要在定义连梁时输入侧面纵筋,计算后的量也不是很准确,会出现重叠现象。

    2012-02-14 19:24:42 