mengxin12301 2012-02-15 12:38:11 | 辽宁省 安装 | 1434查看 4回答
消火栓管道规格问题?
请教两个问题 1、消防施工图纸中,水平环管规格为DN100,与水平环管同一高度的接消火栓的水平管道没有标注管道规格,接消火栓立管管道图纸标注为DN65。 请问水平环管与消火栓立管相接的这段水平管道规格应该是? 2、如何在这里把图片传上来,这样能看的能明白些?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消火栓管道是由火灾时使用流量的大小来决定管道大小的,如果你立管标注为DN65,横管没有标注,但它是连接DN65立管与DN100水平环管的水平支管,且中间没有分支管,那它的规格就是DN65.
2012-02-15 13:14:16
-
水平环管与消火栓立管相接的这段水平管道规格应该是DN65。
2012-02-16 06:17:35
-
如果是最后一个消火栓,那这段管子就是DN65的
2012-02-15 12:48:43
-
消防施工图纸中,水平环管规格为DN100,与水平环管同一高度的接消火栓的水平管道没有标注管道规格,接消火栓立管管道图纸标注为DN65。 请问水平环管与消火栓立管相接的这段水平管道规格应该是?DN100
2012-02-15 12:45:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看