• 消火栓管道规格问题?

    请教两个问题 1、消防施工图纸中,水平环管规格为DN100,与水平环管同一高度的接消火栓的水平管道没有标注管道规格,接消火栓立管管道图纸标注为DN65。 请问水平环管与消火栓立管相接的这段水平管道规格应该是? 2、如何在这里把图片传上来,这样能看的能明白些?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消火栓管道是由火灾时使用流量的大小来决定管道大小的,如果你立管标注为DN65,横管没有标注,但它是连接DN65立管与DN100水平环管的水平支管,且中间没有分支管,那它的规格就是DN65.

    2012-02-15 13:14:16 

  • 水平环管与消火栓立管相接的这段水平管道规格应该是DN65。

    2012-02-16 06:17:35 

  • 如果是最后一个消火栓,那这段管子就是DN65的

    2012-02-15 12:48:43 

  • 消防施工图纸中,水平环管规格为DN100,与水平环管同一高度的接消火栓的水平管道没有标注管道规格,接消火栓立管管道图纸标注为DN65。 请问水平环管与消火栓立管相接的这段水平管道规格应该是?DN100

    2012-02-15 12:45:52 