执着 2012-02-15 13:57:04 | 辽宁省 安装 | 1045查看 5回答
电缆的预留量问题?
电缆从室外进入室内第一个供电柜时,电缆的预留量是多少?准确的
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳5.电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,及按下表规定增加附加长度计算。 电缆敷设的附加长度 序号 项 目 预留长度(附加) 说 明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制柜保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值
2012-02-15 14:02:49
-
配电箱是按半周长,配电柜一般是按2米,进出建筑物按照规范预留1.5米,但是实际施工很少那么做
2012-02-15 14:03:28
-
预留1米左右
2012-02-15 14:25:43
-
1.电缆进户预留2.5米 2.进柜处预留柜的高+宽
2012-02-15 15:02:29
-
电缆全长*2.5%+2M
2012-02-16 11:09:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看