• 基础层柱子箍筋问题

    基础为独立基础,独立基础600mm高,顶标高为-0.9M;基础梁高500mm,顶标高-0.4M,首层从0M开始,层高4M,首层梁高600mm,用手算柱子除掉基础固定柱子里的箍筋有2个外,柱子箍筋100mm间距,此时用手算,基础层和首层的柱子箍筋个数为(900-50)/100+1=10,(4000-50)/100+1=41;共计51个,但广联达的软件算出来,只有45个,为什么呢,因为软件把基础梁也当成了基础,这种情况,你们用什么方法算对呢,有好的方法的,请说说
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基础为独立基础,独立基础600mm高,顶标高为-0.9M;基础梁高500mm,顶标高-0.4M,首层从0M开始,层高4M,首层梁高600mm,用手算柱子除掉基础固定柱子里的箍筋有2个外,柱子箍筋100mm间距,此时用手算,基础层和首层的柱子箍筋个数为(900-50)/100+1=10,(4000-50)/100+1=41;共计51个,但广联达的软件算出来,只有45个,为什么呢,因为软件把基础梁也当成了基础,这种情况,你们用什么方法算对呢,有好的方法的,请说说 答:软件计算的是正确的。计算方法是基础部分:900/100+1=10 此处不用扣除保护层此处的箍筋从独立基础顶部开始算起,基础里也有箍筋一般是2根但是间距必须满足小于等于500,所以不用扣保护层 一层部分:4000*(2/3)/100+1+4000*(1/3)/200=27+1+7=35 因为平法图集规定首层柱的加密区为上下H/3,加密区为100,非加密区应为200, 所以总数应为:10+35=45个

    手算

    2012-02-15 20:25:24 

  • 上楼说的对啊

    2012-02-15 16:25:08 

  • 支持竟真专家的回答。

    2012-02-15 16:26:57 

  • 计算汇总以后,点编辑钢筋调整,锁定,再汇总计算。

    2012-02-15 16:24:47 

  • 你这样看你的图形,你把基础层、负一层和首层,共同电脑汇总计算一下,这个时候看就是51个了,因为图形中算柱子个数是 是按 2/3的柱子高计算的,你必须 把上下两层 结合起来看 才行

    2012-02-15 16:22:47 