• 电力电缆套项的问题

    电力电缆 1.型号:YJV-5*10 2.敷设方式:穿管及桥架敷设 3.电缆头制作、安装 在套项的时候 不知道怎么乘系数 用的是陕西省09定额 看不明白呀 谁给说下啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    乘系数啊,就是套上定额以后,看下方的标准换算,五根的打上勾就可以了呀,我不了解你们那是不是这样,我们河北是这样了

    2012-02-16 19:38:20 

  • 5芯电缆可以按当地安装定额说明来确定系数。

    2012-02-15 23:05:06 

  • 根据计算规则,5芯电缆敷设没有系数,只是电缆头制作增加0.25

    2012-02-16 08:27:09 

  • 所提到的YJV-5*10mm2的五芯铜芯交联聚乙烯绝缘电缆敷设,应该按照所执行地区定额中‘电缆安装’章节的定额说明。一般5芯电缆敷设应该定额乘以系数1.3。铜芯电缆头制作安装应该定额采用系数1.2(如果10mm2电缆头没有按照施工规范要求进行电缆头制作的时候,就不能计算电缆头,则只能计算焊接(压接)铜接线端子并套项。

    2012-02-16 09:22:38 

  • 五芯电力电缆敷设项目人工、材料、机械乘以系数1.30 五芯电缆头制安按同截面三芯电缆头制安项目乘以系数1.20

    2012-02-16 08:54:03 