• 分配电箱到子配电箱的连线问题

    一个分配电箱BX1由地下室引入,再分到若干个AL-S子配电箱,桥架引出一段SC50管到BX-1,BX-1又要出PC25的管到AL-S,但是起点只能设在桥架上,不能设在配电箱BX1上,那这样十几二十个AL-S配电箱只能设置起点到桥架头,这样桥架到配电箱上这一段怎么办? 如图,

    设置起点

    桥架头

    问题补充:请哪位高手给个详细的解决办法啊,不可能每个地方都这样啊,量会少很多的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    1、删掉BX1配电箱SC50线管(已选择起点的那根)。

    2、建立构件(组合管道)属性同桥架。

    3、绘制组合管道至配电箱。并在组合管道连接BX1配电箱的立管起点处设置为起点。

    4、将其它子配电箱进线管绘制好选择起点为BX1处。

    5、最关键的环节:

    -----绘制一短截sc50线管自BX1配电箱进组合管道(修改其标高使该图元为尽量短,这样不影响算量和造价)

    (如图)

    6、SC50线管选择起点。(进组合管道的水平管)

    2014-04-18 17:06:41 

  • 这个没有什么问题,变通一下即可出来,把一端配电箱处的单管作为组合管道识别,连接到桥架,然后利用设置起点、选择起点即可。

    2014-04-16 16:53:49 

  • 补画桥架至配电箱,该桥架名称后加备注(不计量),出报表的时候把该部分桥架扣除就行了

    2014-04-16 16:25:41 