悲情迷上疯 2012-02-16 12:24:44 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 873查看 5回答
板标高问题
标高4.4米的平面布置图。其中说明:本楼层未注明结构构件顶标高H-0.100米,H=楼层建筑标高。 那么建筑标高是4.4米吗?还有结构构件包括哪些?板,柱,梁,墙都包括吗?还是只有板下降0.100米。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问:那么建筑标高是4.4米吗?还有结构构件包括哪些?板,柱,梁,墙都包括吗?还是只有板下降0.100米。 答:1、建筑标高为4.4米; 2、结构件包括:剪力墙、柱、梁、板; 3、按照说明的意思结构件应按照建筑结构标高,不只是板下降0.100米。
2012-02-16 12:49:43
-
从字面上理解,除了标注了标高的构件,其他的构件都是H-..10米。 楼层建筑标高是4.4米,结构标高4.3米。
2012-02-16 12:33:41
-
建筑标高是4.4米,结构构件包括柱、梁、板、墙,但并不是说H-0.100米就是柱、梁、板、墙比建筑低0.1米,这要结合建筑图分析,有的降板不降梁,有的梁板都降。比如说卫生间,就只降板;厨房与外阳台,厨房降板,但厨房与外阳台的梁也要和厨房板同时降,不然阳台门就有个门槛。
2012-02-16 12:39:36
-
根据说明就是没有标注标高的构件都是H-0.1 根据你图纸的标注 就是4.4
2012-02-16 12:40:57
-
你可以看建筑图,一般情况下。结构和建筑就差0.5,不过你说的很有可能是只有班板下沉。
2012-02-16 12:40:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看