• 关于柱超高模板工程量

    我想请教一下 一个0.4*0.4截面 10米高的柱子 怎么计算它的超高模板工程量 我使用的是广东定额2010。麻烦写下计算式,谢谢了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    广东定额是计算高度3.6米以上部分,为超高模板工程量。 “那我想请问下,我这边的是广东10定额,然后用广联达算出来的清单工程量是超高模板面积=(((0.4*1)*4)<原始超高模板面积>)*1 + (((0.4*1)*4)<原始超高模板面积>)*2 + (((0.4*1)*4)<原始超高模板面积>)*3 + (((0.4*1)*4)<原始超高模板面积>)*4 + (((0.4*1)*4)<原始超高模板面积>)*5 + (((0.4*1.7)*4)<原始超高模板面积>)*6=40.32m2 定额工程量是超高模板面积=(((0.4*10)*4)<原始超高模板面积>)*1=16m2 定额工程量计算式我有点看不懂,您能帮我解释下吗?还有之前在您的其他回答中看到了模板工程套价,我想问下您说的普通模板量和超高模板量分开套是怎么操作?”广东2010年定额分10、20、30内柱模板,如果套20、30内的子目时,它已经是包含了3.6以上的超高费用。A21-20-1的10内子目,然后再计算一个10米高以上部分的模板工程量,再套A21-21子目。 以下是规则: 二、梁、板的支模高度3.6m内时,套用支模高度3.6m相应子目。支模高度超过3.6m时,超过部分按相应的每增加lm以内子目计算。支模高度达到10m时,套用支模高度10m相应子目;支模高度超过10m时,超过部分按相应的每增加lm以内子目计算。支模高度达到20m时,套用支模高度20m相应子目;支模高度超过20m时,超过部分按相应的每增加lm以内子目计算。支模高度超过30m时,按施工方案另行确定。 “非常感谢您的及时回答。您上面说的我都知道。我不清楚的是为什么广联达算出来的清单工程量和定额工程量中的超高模板工程量不同,而清单工程量里面的超高模板工程量计算式我能理解,定额工程量中的超高模板工程量有点理解不了。您能解释一下为什么定额工程量中的超高模板工程量是那样算的?还有您能就0.4*0.4, 高10米的柱子为例 写下它的超高模板量 以及它的模板工程费用还有超高工程费用是怎么计算的吗 请写下计算式,尽量详细点。麻烦您了。”从理解定额的计算规则与软件的功能,个人认为软件的设置与定额是不相符,这也只能靠手动去调整它了。你这个构件超过10米的工程量是:10*0.4*4=16.00平方。 “那假设是0.4*0.4 9米高的柱子呢?它的超高模板量 以及它的模板工程费用还有超高工程费用是怎么计算的?”这就是计算高度3.6以上部分。 “这就是计算高度3.6以上部分。这句话太笼统了,能把计算过程写一下吗?麻烦您了,您受累。”如果说太笼统,说实说已经很难描述清楚了。超高是计算3.6米以上部分,只是定额对超高是根据不同的高度进行套价的。

    2012-02-16 14:59:06 

  • 一般是3.6米以上计算超高费的

    2012-02-16 14:57:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!