• 如何把板筋布置到坡屋面的斜板上去

    坡屋面中斜板已经布置好了。设置好板筋后配置上去在三维中看到板筋全部是布置在水平面上而不是在坡屋面的斜板上,这样计算出来的板筋不正常吧?如何把板筋布置到坡屋面的斜板上去?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 斜板的钢筋,软件就是这样显示的,计算结果是正确的。以后广联达会改进三维显示的! 计算汇总,编辑钢筋中可以看到计算的结果是正确的!只是显示问题!不影响计算结果!

    坡屋面

    2012-02-16 15:10:42 

  • 你在绘制板筋之前,将板定义成斜板,定义好后,在将板筋布置上去,汇总计算后,你可以用“钢筋三维”的功能查看板筋,这是查看到的钢筋是随着斜板布置的。 用动态观察功能查看时,看到的板筋是水平方向的,这个是显示的问题。 钢筋布置没有问题,用“钢筋三维”查看即可。