zhang0257 2012-02-16 17:15:57 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 310查看 5回答
楼层设置问题
我一个单层地下室,用钢筋算量时将它分为了两层计算,就是基础和负一层。结果发现竖向构件多算了一个搭接。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我一个单层地下室,用钢筋算量时将它分为了两层计算,就是基础和负一层。结果发现竖向构件多算了一个搭接。--------------如果不需要计算搭接,你可以把基础层内的竖向构件删除,而负一层内的竖向构件【插筋设置】改为【纵筋锚固】。
2012-02-17 08:01:24
-
只有一层地下室的,可以将基础层高设为地下室层高来处理,接近实际;要不软件会算两个搭接的
2012-02-16 19:47:16
-
软件默认 基础和附一层 有搭接
2012-02-16 18:43:07
-
是的,基础层和-1层都要搭接的。
2012-02-16 17:17:39
-
一般情况基础层与-1层钢筋应该有搭接的,如果地下室较低不需要搭接时,基础层不用布置剪力墙或柱子,在-1层将柱或墙属性中的其他属性打开,将纵筋构造栏改为“纵筋锚固”即可。
2012-02-17 08:49:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看