• 关于屋面防水卷材的问题

    在定额上 规定:卷材立面的工程量并入到水平面卷材数量中,这个天沟的侧边也有10cm的立面卷材,我需要并入到卷材总工程量中,工程量代码中,我采用了(周长ZC)X0.1。可是卷材总面积中并没有这部分的工程量,这是怎么回事啊?

    屋面防水

    防水卷材

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 你的工程量代码错误 布置完防水后,有一个上翻高度可以设置的 在表格输入中手算一下吧,天沟那个简单

    2012-02-19 12:52:08 

  • 你好: 用定义立面防水高度定义。

    广联达服务新干线

    2012-02-19 13:12:34 

  • 要是不行,把卷边高度设为400吧