• 这种梁要怎么定义呢

    请教老师,这是地下室基坑围护工程的梁,钢筋信息如图,这样定义对吗?正确做法是怎么呢?

    基坑围护

    钢筋信息

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你定义的钢筋信息与上边的图不相符。

    上下通长筋都应该是7C25的。侧面筋应该是G6C16,箍筋是A8@200(4),4肢箍。

     

    答疑解惑

     

    2014-04-15 14:31:04 

  • 可以的只要你将梁绘制上去,钢筋不漏项就行。

    2014-04-15 16:43:31 

  • 你的定义完全正确

    2014-04-15 21:46:57 

  • 个人以为这种梁自己手算一下就行

    我觉得冠梁不是框架梁,因为冠梁两端部不需要锚固,直过去就可以

    2014-04-15 14:32:53 

  • 这个其实就是一个普通的梁把它放倒的形式,如果只考虑计算钢筋和混凝土方量,可以设置成梁高900、梁宽600。上部通长筋:7C25;下部通长筋:7C25,-----------------注意:这4根22的钢筋就相当于一般梁的上部非通长筋,不过要考虑一下它的长度是否符合跨度的1/4,如果不行就在编辑钢筋里面输入吧,好像目前广联达还没有更好的计算方法。这个梁和普通的梁的受力方式不一样,它承受的应该是横向土的推力。

    2014-04-15 15:21:14 