lina555 2012-02-19 15:13:50 | 北京市 安装 | 906查看 5回答
采暖管的焊接钢管道刷红丹防锈漆两道后,地下室管道做50mm厚岩棉保温 这两个怎么套定额
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
刷两道,套第一遍防锈漆,第二遍防锈漆。见图,管道保温根据你所需保温管道的管径,套节能定额里的, 纤维类制品(管壳)安装 管道Ф57/Ф133以下(厚度) 50mm
2012-02-20 19:21:51
-
分别套焊接钢管刷防锈漆和管道岩棉保温两个定额子目
2012-02-19 15:19:40
-
套一个刷红丹防锈漆定额(一遍、两遍),然后套定额就行了
2012-02-19 18:04:49
-
1、15-1钢管刷漆 防锈漆 第一遍,15-2钢管刷漆 防锈漆 第二遍; 2、15-98管道保温 岩棉管壳 Φ57以上; 3、15-143保护层 管道设备 缠玻璃丝布。
2012-02-19 18:46:18
-
套管道除锈、刷红丹防锈漆两道定额子目。再套管道纤维类管壳安装子目,
2021-12-28 11:19:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看