磨牙 2012-02-19 18:09:03 | 天津市 云翻样 | 927查看 1回答
软件暗柱箍筋个数计算问题
你好,图纸暗柱纵筋为c14,层高2950,箍筋布置为c8@200。根据图集要求搭接区箍筋加密间距为min(100,5d),搭接长度533,则加密区箍筋个数为2.3lle/5*14+1=18.5,非加密区为(2950-50-2.3lle)/200+1=9.4,则共需箍筋29个,但软件计算于该结果不服,并且改变计算设置的柱纵筋错开距离后计算结果没有相应改变。请问是我的计算错误还是软件问题
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我没看出你的计算有什么错误...如果你跟电脑结果不一样,那你去看看计算过程吧,可能软件有些自动扣减什么的~
2012-02-20 14:57:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看