• 从消防配电箱引信号线+电源线到控制模块,再又模块引电源线去控制其他设备,是这样吗?

    输入模块只接信号线,控制模块接信号线+电源线??从消防配电箱引信号线+电源线到控制模块,再又模块引电源线去控制其他设备,是这样吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    准确理解图纸,图中有疑问的地方只能问设计,别人答的不权威

    2012-02-20 12:20:37 

  • 要看看系统图才知道噻。

    2012-02-20 12:16:45 