• 重庆08定额,与剪力墙不同厚,且突出部分的宽度没有达到1.5倍墙厚,这种柱子套什么定额?

    请教各位老师: 重庆08定额,与剪力墙不同厚,且突出部分的宽度没有达到1.5倍墙厚,这种柱子套什么定额? 1、AZ\\GZ\\YZ\\JZ等柱子(翼柱、角柱情况肯定更复杂,特别是各翼(肢)的厚度不同),其与剪力墙相连的情况(非独立柱),厚度可能与剪力墙的厚度不同,那么这种柱子肯定是应该套剪力墙定额子目的,如图中所示那种,剪力墙厚200,暗柱厚300,那么这暗柱肯定不能合并到与其相接触的剪力墙体积里面(定额说明中:与混凝土墙同厚的暗柱(梁)并入混凝土墙体积计算。)这个300厚的暗柱是不是应该套剪力墙300厚子目? 2、JZ\\YZ各肢(翼)厚度不同,是不是该分开套定额?那岂不是很麻烦?比如一肢宽250,令一肢宽350那种,岂不是要套剪力墙300和剪力墙500两个子目? 3、以前结算的时候都没有怎么注意这些情况,都是两家核对一下墙柱梁砼的总数,定额细分没有做到位。毕竟模板子目的差价还是很大的,虽然相差的这部分工程量不是很大。

    墙体积

    砼

    答疑解惑

    问题补充: ================= 谢谢大家用宝贵的时间来为我解答疑问!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额的“说明”已经谈的很清楚了: 1、凸出部分大于或等于墙厚的1.5倍, 执行 现浇柱 定额子目。 2、反之,若 小于墙厚的1.5倍,则 执行 剪力墙 定额子目。