lj****@sina.cn 2012-02-21 16:27:13 | 黑龙江省 土建算量GCL2013 | 1978查看 3回答
框架柱模板工程量问题
GCL2008中计算框架柱模板工程量为什么没有扣去与框架柱相交的梁、板所占的部分呢?问题补充:要想精确计算框架柱模板接触混凝土的面积该怎么设置啊
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现浇框架柱的体积是按全高计算的,不扣除与之相交的梁、板的体积。模板的工程量采用的是框架柱的工程量。
2012-02-21 16:49:16
-
因为在施工的时候 构件的建立顺序是 柱 梁 板 墙 所以你在画好柱后 汇总计算里的柱模板梁 不扣除梁端头的模板量 希望我的回答能帮到你! 你把梁画上去后 梁的模板量会扣除与柱子相交部分 这样计算出来就是精确地 柱子的模板都是全高计算的 不用扣除与其相交的 梁头 或者板边 你看一下你们当地的定额 柱模板工程量计算规则就知道了。 同样的问题???
2012-02-21 16:40:31
-
柱子是同高计算的,一般是不会扣减和其他构件相交的面积的,如果有特殊的需要,可以自己调整计算规则里面的相应选项。
2012-02-21 19:38:47