yaoying118 2012-02-21 21:48:07 | 湖北省 其他专业 | 3570查看 9回答
此剪力墙暗柱应该套什么项目??
我是新手,这个问题一直很纠结, 湖北08定额里说, 1、“剪力墙带暗柱一次浇捣成型时套用墙子目:剪力墙带明柱(一侧或两侧突出的柱)一次浇捣成型时,应按结构分开计算工程量,分别套用墙子目和柱子目。 2、墙净长不大于4倍墙厚时,套柱子目;墙净长大于4倍墙厚时,按其形状套用相应墙的子目。” 我画的图里,ZA1和ZA2都是突出墙外的柱子吧??所以应该按“结构”分开,套用异形柱项目, 第二条我认为是针对没有ZA连接的墙或没有墙的AZ才适用,不知道对不对... 给50分,求教。。。。
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳规则说的很清楚了,AZ2虽然突出墙面,但是突出部分净长大于4倍墙厚,AZ2应该套墙,AZ1在墙内部分的套墙,突出墙面部分的套柱,AZ1要把突出墙面的工程量计算出来套柱子目。 其实,套墙还是套柱,只是模板费用有差异,实体费用差异不大。
2012-02-22 09:20:13
-
暗柱不是框架柱,暗柱与剪力墙的体积应该合并一起套用墙定额子目。不能分开计算工程量。
2012-02-22 05:28:37
-
你好: 你那里定额说的意思和我们这里的一样 当剪力墙上有暗梁 暗柱 时暗梁 暗柱 合并到剪力墙里一起计算砼量 套取剪力墙定额子目就可以了。 所以不用分开计算套定额的
2012-02-22 08:00:01
-
我觉着根据您的图形属于一次浇灌成型的剪力墙和暗柱,合并同类执行剪力墙定额子目。
2012-02-22 08:57:08
-
剪力墙带暗柱套剪力墙定额,工程量合并计算。
2012-02-22 09:17:10
-
暗柱一般是按照墙的子目计取,不应该单列
2012-02-22 09:34:29
-
在定额交底材料中关于暗柱的解释是: 暗柱断面尺寸与墙厚不同时,砼及模板执行柱相应定额子目。 你这图中的暗柱我认为与剪力墙工程量合并,套剪力墙定额
2012-02-22 10:26:40
-
暗柱断面与墙厚相同时,混凝土及模板都套剪力墙子目。至于模板子目中,4倍内、4-7倍、7倍以上分别套用柱、短肢剪力墙、直形墙子目,只适用独立的T形、L形、Z形柱或柱断面与墙不同的柱。
2012-02-22 11:07:43
-
暗柱本来就是剪力墙的一部分其目的只不过是加强该位置罢了,再次多加了钢筋,在图形算量里这块还得用剪力墙替代套剪力墙的定额就可以了
2012-02-21 21:56:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看